Tecnicosaurios.com https://www.tecnicosaurios.com/foro/ |
|
Split Sansung 3500 deja de calentar y enfria https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=78&t=53849 |
Página 1 de 1 |
Autor: | claudio34ar [ Mié Jul 04, 2018 2:07 pm ] |
Asunto: | Split Sansung 3500 deja de calentar y enfria |
Buenas tardes.. Tengo un Split Sansung 3500 AQ12ESDA/G que se congelaba la unidad exterior y formaba bloques de hielo.. tambien escarchaba las valvulas asi que le agregue gas R22 ya que le faltaba.. En frio funciona muy bien pero en modo calor arranca y empiesa a calentar, cuando llega a la temperatura deseada ejemplo 26 grados deja de calentar y pasa a ventilacion..empiesa a bajar la temperatura y vuelve a calentar hasta llegar a los 26 grados..probe poniendolo en 30 grados y hace lo mismo.. el ventilador exterior funciona correctamente..alguna idea?? gracias Claudio |
Autor: | dontpay22s [ Mar Ago 10, 2021 6:58 pm ] |
Asunto: | Re: Split Sansung 3500 deja de calentar y enfria |
Podria ser algun problema en el compresor ya que no es normal que este deje de funcionar en la temperatura de 26. Te aconsejo que lo chequees muy bien ya que puede haber un error alli, puede que el compresor no este teniendo la suficiente energia o como tal un error de configuracion. Puedes consultarle esto a las personas de servicio instalador y revisar su catalogo de aires acondicionado y poder guiarte como tal de como funciona este componente. ¡Mucho exito! |
Página 1 de 1 | Todos los horarios son UTC - 3 horas |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |