Todos los comentarios y opiniones expresadas por los usuarios en los foros son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Tecnicosaurios.com no acepta ningún tipo de responsabilidad por los comentarios de los usuarios en los foros que son de índole pública, ni por las consecuencias de utilizar la información recogida en los mismos. Está absolutamente prohibido por Reglamento General de Tecnicosaurios.com, la publicación de contenidos protegidos por las leyes de copyright sin mediar la autorización de los dueños de dicha propiedad intelectual.
Copyright 2008-2015 Todos los derechos reservados



Nuevo tema Responder al tema  [ 3 mensajes ] 
Autor Mensaje
NotaPublicado: Mar May 20, 2014 5:13 pm 
Desconectado
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario

Registrado: Jue Oct 14, 2010 3:45 pm
Mensajes: 1
Ciudad: Daireaux
Level: 1
HP: 0 / 18
0 / 18
MP: 8 / 8
8 / 8
EXP: 1 / 10
1 / 10
Etimados tengo un aire d 6000 frig que en verano para que funcione hay que cargarlo a 63 psi y en invierno hay que retirarle el gas por que la presión de alta se dispara a mas de 500 psi.. estimo por un problema anterior que puede ser la válvula de 2 vias si es que la tiene ya que por su incomodidad no puedo abrir las tapas, la solución seria bajarlo y ahi ver, pero hasta no saber feacientemente si este puede ser el problema no quiero tocarlo por que haci funciona bien je (por el invierno) Si alguien se topo con el mismo problema quisiera ver si me puede aclarar un poquito...


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Mié Jun 11, 2014 11:23 am 
Desconectado
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado
Avatar de Usuario

Registrado: Sab Abr 26, 2014 6:23 pm
Mensajes: 56
Ciudad: Buenos Aires
Level: 6
HP: 0 / 104
0 / 104
MP: 49 / 49
49 / 49
EXP: 56 / 65
56 / 65
Hola!

La carga de refrigerante, en este caso R22, se debe hacer con balanza en la cantidad que indica el fabricante en la etiqueta de servicio en la unidad exterior. Un método habitual es cargar por tabla directamente con el analizador a una temperatura de evaporación de 4°C (unidad interior) corresponde a 62 psi. Yo en primer lugar verificaría que el equipo tiene la carga adecuada, es muy común que se le cargue refrigerante de más al equipo y luego aparecen los problemas que mencionas. Dejame buscar que tengo una curva donde podés vincular la temperatura del local (ambiente) con la presión de succión para la carga de refrigerante para el caso de no tener balanza.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Mié Jun 11, 2014 4:12 pm 
Desconectado
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado
Avatar de Usuario

Registrado: Sab Abr 26, 2014 6:23 pm
Mensajes: 56
Ciudad: Buenos Aires
Level: 6
HP: 0 / 104
0 / 104
MP: 49 / 49
49 / 49
EXP: 56 / 65
56 / 65
Adjunto Tabla, espero que te sirva.


No tenés los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Responder al tema  [ 3 mensajes ] 

Todos los horarios son UTC - 3 horas


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado


No podés abrir nuevos temas en este Foro
No podés responder a temas en este Foro
No podés editar tus mensajes en este Foro
No podés borrar tus mensajes en este Foro
No podés enviar adjuntos en este Foro

Buscar:
Saltar a:  
Web Button Image by Free-Web-Buttons.com v2.0 Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traducción al español argentino por xirox con la colaboración de phpBB-Es.com
Traducción actualizada por nextgen