Todos los comentarios y opiniones expresadas por los usuarios en los foros son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Tecnicosaurios.com no acepta ningún tipo de responsabilidad por los comentarios de los usuarios en los foros que son de índole pública, ni por las consecuencias de utilizar la información recogida en los mismos. Está absolutamente prohibido por Reglamento General de Tecnicosaurios.com, la publicación de contenidos protegidos por las leyes de copyright sin mediar la autorización de los dueños de dicha propiedad intelectual.
Copyright 2008-2015 Todos los derechos reservados



Nuevo tema Responder al tema  [ 3 mensajes ] 
Autor Mensaje
NotaPublicado: Lun Dic 21, 2015 11:01 pm 
Desconectado
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario

Registrado: Lun Dic 21, 2015 9:45 pm
Mensajes: 1
Ciudad: funes_santa fe_argentina
Level: 1
HP: 0 / 18
0 / 18
MP: 8 / 8
8 / 8
EXP: 1 / 10
1 / 10
Hola a todos, tengo problemas con una instalación de un split. hace como 3 semanas voy a instalar un equipo philco frío calor 3200 watts. Primera 2 semanas anda perfecto, esta ultima semana empieza a tirar agua tanto afuera (manguera de descarga) como adentro (por la evoluta). El aire está a nivel, los caños bien aislados, y la manguera parece no estar obstruida. Me estoy volviendo loco,por favor necesito respuestas. Desde ya muchas gracias.
Saludos.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Mar Dic 29, 2015 9:11 pm 
Desconectado
Usuario Super
Usuario Super
Avatar de Usuario

Registrado: Lun Dic 07, 2015 12:13 am
Mensajes: 686
Ciudad: Buenos Aires (Argentina)
Level: 23
HP: 24 / 1225
24 / 1225
MP: 585 / 585
585 / 585
EXP: 686 / 698
686 / 698
¿Que dicen la ALTA y la Baja ? poner manómetro !!! todo empieza por ahi.

Supongamos que compresor no es porque es nuevo,peeeeeerrrro.
Con lo que dice quiero pensar que no corta nunca ni alcanza el nivel de frio.Si corta, derecho al control térmico.
Tiene olor a una ALTA muy BAJA ,me hace pensar en una perdida de presión.
No debería haber problemas con la baja.

Quedo en espera ompaciente.gif

_________________
Las máquinas son como los ADMIN , de lejos, todos parecen fáciles :D


Arriba
 Perfil  
 
NotaPublicado: Lun Feb 29, 2016 6:31 pm 
Desconectado
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario

Registrado: Dom Jun 23, 2013 9:41 pm
Mensajes: 9
Ciudad: Venezuela
Level: 1
HP: 0 / 18
0 / 18
MP: 8 / 8
8 / 8
EXP: 9 / 10
9 / 10
Pienso que el evaporador esta condensando demasiado, es posible que el fan de la U.I, este sobredimensionado, mucha revolución del mismo, ya e visto varios equipos con el mismo problema
También podría ser mala condensación = mucho liquido al evaporador
También puede ser que la carga térmica sea muy grande para el equipo, en do los caso es necesario que indiques la presión y salto térmico de evaporador y condensador.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Responder al tema  [ 3 mensajes ] 

Todos los horarios son UTC - 3 horas


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado


No podés abrir nuevos temas en este Foro
No podés responder a temas en este Foro
No podés editar tus mensajes en este Foro
No podés borrar tus mensajes en este Foro
No podés enviar adjuntos en este Foro

Buscar:
Saltar a:  
cron
Web Button Image by Free-Web-Buttons.com v2.0 Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traducción al español argentino por xirox con la colaboración de phpBB-Es.com
Traducción actualizada por nextgen