Hola amigos, tengo un aire acondicionado Surrey 619EGX018OEO, hace como 10 años lo compré, y últimamente no responde al control remoto, sólo de vez en cuando y al azar. Ya he revisado el control remoto y aparenta estar bien (ya cambié las pilas). El equipo funciona a la perfección para refrigerar, últimamente lo hago funcionar con un botón de "emergencia" que está en el equipo interior (es un split). Ya he sacado la plaqueta receptora, pero no logro identificar al componente que recibe la señal.
¿Podrían decirme de qué componente se trata? Yo creo que es un transistor fotosensible.
¿Qué opinión tienen sobre la falla? gracias.gif



Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Mié Ene 14, 2015 12:03 am 
Desconectado
Administrador del Sitio
Administrador del Sitio
Avatar de Usuario

Registrado: Mar Jun 15, 2010 4:03 pm
Mensajes: 11164
Ciudad: Huinca Renancó-Cba-Argentina
Pais: Argentina
Level: 67
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
MP: 11506 / 11506
11506 / 11506
EXP: 11164 / 11522
11164 / 11522
Lo más simple es probar el control remoto en un equipo idéntico, de ésta manera rápidamente divides el problema.
Si la falla está en el equipo puede ser que el receptor de IR (ese pequeño componente que tiene tres patitas que se ve un la foto que subiste) tenga bajo rendimiento.
Otra causa de fallas en la recepción de IR del sistema de control remoto es presencia de lámparas de bajo consumo cerca del receptor instalado en el split, si éste es el caso prueba de apagar la lámpara cercana.
Si la falla está en el control remoto puedes intentar repararlo o adquirir uno nuevo.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Jue Abr 09, 2015 9:27 am 
Desconectado
Usuario Habitual
Usuario Habitual

Registrado: Dom Jun 07, 2009 11:23 pm
Mensajes: 31
Ciudad: San Juan-Argentina
Level: 4
HP: 0 / 61
0 / 61
MP: 29 / 29
29 / 29
EXP: 31 / 38
31 / 38
Hola, gracias por responder, me olvidé de informar como pude solucionar el problema: resultó ser simplemente un problema de soldadura, desoldé el receptor IR, luego lo volví a soldar y listo. La soldadura se había quebrado probablemente por los cambios de temperatura inevitables que tiene que soportar. ¡Muchas gracias por su aporte! gracias.gif


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 3 mensajes ] 

Todos los horarios son UTC - 3 horas


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados


No podés abrir nuevos temas en este Foro
No podés responder a temas en este Foro
No podés editar tus mensajes en este Foro
No podés borrar tus mensajes en este Foro
No podés enviar adjuntos en este Foro

Buscar:
Saltar a:  
Web Button Image by Free-Web-Buttons.com v2.0 Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traducción al español argentino por xirox con la colaboración de phpBB-Es.com
Traducción actualizada por nextgen