Piso techo de 15000 frigorías con gas refrigerante R22.-
Esta es una historia larga, y la comparto con los expertos para que saquemos algunas conclusiones.
Este aire cuando lo vi por primera vez (hace un año), lo encontré con todo el tablero eléctrico de la unidad exterior desarmado, con la alimentación en directo. Y peor aún la contactora que habilitaba la tensión trifásica estaba forzada para que haga contacto y pueda arrancar el compresor, manejado con una térmica bipolar; lo que me llamo la atención, ya que dos fases eran cortadas por la térmica mencionada, y la última fase pasaba directamente por el compresor, lo que ocasionaba un zumbido en el mismo, o sea que una corriente circulaba por uno de los bobinados. Procedí a explicar a la cliente, y que era necesario una reparación, la cual me contesto que iba a esperar por falta de dinero para el arreglo, ante esta situación le advertí que el que corría riesgo de quemarse era el compresor, pero se mantuvo en la misma postura.
Pasaron los meses y me volvió a llamar, pidiendo que le revise el equipo por que no enfriaba como antes. Con lo cual le recordé la situación anterior, la respuesta fue que ya había llamado a otro colega y que compro una la plaqueta universal para reemplazar la original del Split, pero que el colega nunca apareció luego de haberle aconsejado cambiar la plaqueta original.
Así que me hice cargo nuevamente de la problemática; comencé por limpiar el evaporador (barro pegado en todo el serpentín, formaba una costra que no dejaba circular el aire de forma normal) y el condensador (no estaba tan sucio pero lo hidrolave igualmente), encontré mugre de 5 años nunca le hicieron un mantenimiento. Luego de esto el equipo mejoro el rendimiento. Comprobé la tensión que era la adecuada, hice lo mismo con la presión detectando que en baja la presión estaba elevada, en vez de 60 psi subía a 85/90 psi. No le di importancia, quizás cometí un error. Además medí el salto térmico del evaporador era el adecuado, 15° de diferencia.
Pasaron unas semanas y el equipo bajo nuevamente el rendimiento, (obviamente me llamarón para que lo vea). Medí el salto térmico del evaporador y esta vez encontré que el mismo era menor a 8°, intérprete que el rendimiento no estaba bien. Tome la presión de baja y esta vez subió a 95/100 psi por lo que procedí a evacuar para establecerlo en 60 psi, cuando estaba realizando este procedimiento el compresor se detuvo, algo que me pareció muy raro ya que la única forma de que el compresor se parase era cortándole la alimentación, no tenía otra protección, así que procedí a abrir la bornera del mismo y encontré que todos los terminales estaban calcinados, los cambie y salió andando. Comprobé que a los bornes lleguen los 380 y esto estaba normal, la presión quedo en 60 psi, di por terminado el trabajo. Al otro día me llamaron por que el aire no enfriaba, fui a verlo y comprobé que el compresor no arrancaba, hice las pruebas para ver si el mismo estaba bien, y encontré que no había continuidad entre sus bornes, así que lo di por quemado, informe de esto a la dueña, la que tomo la decisión de comprar otro compresor, al final lo cambie. Ese día que realice el cambio estaba frío, le hice vacío a todo el circuito para eliminar humedad y verificar que no halla pinchaduras en ninguna soldadura, arme la parte eléctrica colocando un nuevo contactor, solo que esta vez el mismo es manejado con 220V desde una térmica bipolar de 15A, la cual es la que recibirá la señal de la plaqueta universal que tengo que colocar, comencé a recargar el circuito con el compresor parado para que el mismo no arranque en vacío, luego de unas cuantas libras arranque el compresor, comprobando que la presión de baja, bajaba aún más, así que seguí conla recarga. Ese día no pude llegar con la presión a 60 sino a 20 psi, estaba tan frío que la garrafa se congela muy seguido, así que desistí y lo deje para otro día. El día que retome el trabajo estaba más caluroso (30°), en esta ocasión comencé a inflar el circuito pero a los 40 psi el caño de succión se congelo entero, incluso el compresor comenzó a congelarse, insistí queriendo llegar hasta los 60 psi y no pude. Así que decidí parar por unos 40 minutos y retome el trabajo, pero en ese momento no tuve que hacer más nada, la presión de baja se estableció en 60/62 psi y hasta hoy el equipo está funcionando con un rendimiento excepcional. Todavía queda el cambio de plaqueta para que el equipo pueda ser manejado desde el control remoto y además para que el compresor pare cuando la nueva plaqueta deje de enviar la seña al mismo.
Espero que esto sirva, y si me pueden corregir en mis errores lo agradeceré.