Todos los comentarios y opiniones expresadas por los usuarios en los foros son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Tecnicosaurios.com no acepta ningún tipo de responsabilidad por los comentarios de los usuarios en los foros que son de índole pública, ni por las consecuencias de utilizar la información recogida en los mismos. Está absolutamente prohibido por Reglamento General de Tecnicosaurios.com, la publicación de contenidos protegidos por las leyes de copyright sin mediar la autorización de los dueños de dicha propiedad intelectual.
Copyright 2008-2015 Todos los derechos reservados



Nuevo tema Responder al tema  [ 4 mensajes ] 
Autor Mensaje
NotaPublicado: Jue Ene 02, 2014 5:43 am 
Desconectado
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario

Registrado: Jue Ene 02, 2014 5:22 am
Mensajes: 2
Ciudad: Salta - Argentina
Level: 1
HP: 0 / 18
0 / 18
MP: 8 / 8
8 / 8
EXP: 2 / 10
2 / 10
Tengo un problema con un aire acondicionado Split Carrier 5500 frío/calor, fecha de fabricación 2003, el problema es el siguiente, el compresor funciona bien, tiene gas, pero no enfría, cuando está en funcionamiento la presión marca 0 y cuando para va subiendo gradualmente al máximo del manómetro, luego de andar alrrededor de 5 minutos se para por alta temperatura. Yo pienso que puede ser que está obstruído el capilar que está antes del caño de cobre de un cuarto que va al evaporador, pero no sé si voy por buen camino, ¿alguien me puede ayudar?


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Jue Ene 02, 2014 12:24 pm 
Desconectado
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario

Registrado: Jue Ene 02, 2014 5:22 am
Mensajes: 2
Ciudad: Salta - Argentina
Level: 1
HP: 0 / 18
0 / 18
MP: 8 / 8
8 / 8
EXP: 2 / 10
2 / 10
Cuando lo pongo para que funcione en calor funciona bien.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Mié Jun 11, 2014 4:52 pm 
Desconectado
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado
Avatar de Usuario

Registrado: Sab Abr 26, 2014 6:23 pm
Mensajes: 56
Ciudad: Buenos Aires
Level: 6
HP: 0 / 104
0 / 104
MP: 49 / 49
49 / 49
EXP: 56 / 65
56 / 65
Por lo que informás me suena a un problema de la válvula inversora. Saludos.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Vie Nov 07, 2014 5:45 pm 
Desconectado
Usuario Benefactor
Usuario Benefactor
Avatar de Usuario

Registrado: Lun Jul 12, 2010 6:12 pm
Mensajes: 246
Ciudad: S. M. de Tucuman - Argentina
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 246 / 257
246 / 257
Hola javiermatorras, coincido con lo que dice maxrepetto parece ser válvula trabada y si la
tenes que cambiar ponele un trapo mojado a la válvula mientra la sueldas, suerte

_________________
Imagen


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Responder al tema  [ 4 mensajes ] 

Todos los horarios son UTC - 3 horas


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado


No podés abrir nuevos temas en este Foro
No podés responder a temas en este Foro
No podés editar tus mensajes en este Foro
No podés borrar tus mensajes en este Foro
No podés enviar adjuntos en este Foro

Buscar:
Saltar a:  
Web Button Image by Free-Web-Buttons.com v2.0 Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traducción al español argentino por xirox con la colaboración de phpBB-Es.com
Traducción actualizada por nextgen