La medición de la impedancia de un transformador pequeño o grande se debe hacer con el secundario en cortocircuito: Para realizar la prueba se pone el bobinado secundario del transformador en cortocircuito y se alimenta el bobinado primario con un voltaje alterno regulable a través de un Variac. El voltaje alterno regulable parte de cero voltios y va incrementando su valor hasta alcanzar las corrientes nominales en ambos bobinados del transformador. Con los valores nominales de corriente en ambos bobinados se mide el valor del voltaje en el primario (Ecc) y se determina la impedancia del transformador utilizando la siguiente fórmula:
Imp = Ecc x 100 / E1 (%)
Donde: Imp = Impedancia del transformador en %. Ecc = Voltaje o tensión de cortocircuito. E1 = Voltaje primario nominal.
Pero: ésta es la Impedancia total propia del transformador, y consiste en la suma (vectorial) de la totalidad de las resistencias internas, y las reactancias de dispersión, donde las componentes debidas al secundario fueron desplazadas al primario. Si tu pregunta iba dirigida a conocer la impedancia propia de un transformador de potencia, ya está respondida. Pero cuidado: Muchas veces un transformador se utiliza como adaptador de impedancias, y en ese caso particular lo que interesa son las impedancias reflejadas, o sea: la impedancia de la carga conectada al secundario, reflejada sobre el primario es la impedancia "vista" por el generador conectado al primario. Y la impedancia de la fuente reflejada sobre el secundario es la impedancia interna que "ve" la carga. La fórmula es: Zs/Zp=N^2 y a su vez Zs/Zp=(Vs/Vp)^2 Donde: Zp: impedancia reflejada al primario cuando en el secundario la carga es Zs. Zs : impedancia reflejada al secundario cuando la impedancia conectada en el primario es Zp. N es la relación de vueltas entre el bobinado primario y el secundario. n = Vs/Vp = Ip/Is
Como ves, son dos cosas distintas. Si tratas de determinar las características de un transformador de salida de audio, por ejemplo, verás que hay múltiples soluciones. Un transformador de 4K a 4 ohms tendrá la misma relación de vueltas que uno de 8K a 8 ohm. Entonces como la relación de impedancias es 100, la relación de transformación será de 31,6. Entonces para cualquier tensión que apliques al primario tendrás una tensión 31,6 veces inferior en el secundario. Y no podrás saber para qué impedancia de bobina móvil fué calculado ese trafo. Si, por ejemplo, tienes un transformador sin rótulo y es un adaptador de impedancias, la solución no es nada simple salvo que tengamos otros datos.
|