Todos los comentarios y opiniones expresadas por los usuarios en los foros son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Tecnicosaurios.com no acepta ningún tipo de responsabilidad por los comentarios de los usuarios en los foros que son de índole pública, ni por las consecuencias de utilizar la información recogida en los mismos. Está absolutamente prohibido por Reglamento General de Tecnicosaurios.com, la publicación de contenidos protegidos por las leyes de copyright sin mediar la autorización de los dueños de dicha propiedad intelectual.
Copyright 2008-2009 Todos los derechos reservados-
Tecnicosaurios.com es una marca registrada de Tres Provincias SH



Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 9 mensajes ] 
Autor Mensaje
NotaPublicado: Vie Nov 02, 2012 7:45 pm 
Desconectado
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado

Registrado: Mar Feb 02, 2010 8:08 pm
Mensajes: 180
Ubicación: tortuguitas
Ciudad: buenos aires
Level: 12
HP: 0 / 319
0 / 319
MP: 152 / 152
152 / 152
EXP: 180 / 194
180 / 194
Hola, tengo este disyuntor trifásico en mi taller de 30mA marca Sica conectado a dos tornos, una limadora y una rectificadora de herramientas que salta varias veces, fui desconectando maquinas e igual salta.
Incluso con nada conectado levanto la térmica y salta una vez, vuelvo a reponer y recién ahí no salta, solo con un torno conectado.
Si conecto todo no me deja trabajar se cae el disyuntor y a veces queda tomado pero vuelve a caer.
Saludos y muchas gracias.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Vie Nov 02, 2012 7:51 pm 
Desconectado
Moderador Honorario
Moderador Honorario
Avatar de Usuario

Registrado: Dom Dic 07, 2008 10:47 pm
Mensajes: 1654
Ciudad: Salliquelo, Bs As
Pais: Argentina
Level: 34
HP: 64 / 3226
64 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Es muy difícil diagnosticar desde acá.
Puede ser que tengas alguna fuga muy leve en una de las fases y al cargar o descargar la misma le llegue al limite y por eso salta.
También puede ser que esté fallado el disyuntor.
Yo conseguiría otro, lo probas un día y si no salta mas es el disyuntor.

_________________
Gabriel
canal Youtube
Gamar Electrónica


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Vie Nov 02, 2012 8:04 pm 
Desconectado
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado

Registrado: Mar Feb 02, 2010 8:08 pm
Mensajes: 180
Ubicación: tortuguitas
Ciudad: buenos aires
Level: 12
HP: 0 / 319
0 / 319
MP: 152 / 152
152 / 152
EXP: 180 / 194
180 / 194
Gracias Gamar por responder,voy a conseguir otro y pruebo,es lo mejor.
Muchas gracias.!


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Mar Nov 06, 2012 5:56 pm 
Desconectado
Usuario Calificado
Usuario Calificado
Avatar de Usuario

Registrado: Jue Sep 22, 2011 12:46 pm
Mensajes: 265
Ubicación: lima-peru
Ciudad: lima-peru
Level: 15
HP: 0 / 488
0 / 488
MP: 233 / 233
233 / 233
EXP: 265 / 292
265 / 292
hola amigo, los disyuntores y los interruptores termomagneticas usan el mismo mecanismo de funcionamiento.
tienen u elemento bimetal que se dilata por la temperatura que genera el fluido de corriente electrica. ahora estos vienen fabricados de acuerdo a la capacidad de consumo eléctrico y el tipo de carga a manejar .
pero para no ser muy aburrido estos interruptores termomagneticos se desactivan al sobrepasar su carga nominal de trabajo es decir exceso de corriente eléctrica, u cortocircuito o mal ajuste en sus terminales esto genera mucho calor . ahora si vas a remplazarlo lo primero que tienes que ver es cuanto corriente vas a consumir. cuantas maquinas vas a utilizar y que tipos de maquinas son. saber de que hp son sus motores de acuerdo a eso puedes poner una de 25,30,40,63 etc pero aparte de eso también es bueno poner un intrruptor temomagnetico por cada maquina en especial los mas grandes . de menor capacidad que la general.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Mar Nov 06, 2012 6:12 pm 
Desconectado
Moderador Honorario
Moderador Honorario
Avatar de Usuario

Registrado: Dom Dic 07, 2008 10:47 pm
Mensajes: 1654
Ciudad: Salliquelo, Bs As
Pais: Argentina
Level: 34
HP: 64 / 3226
64 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Hay un error de concepto colega jolu83.
Los interruptores termicos funcionan así. Y son muy pocos, solamente los usados como protectores de motor usan ese método.
Los interruptores termomagnéticos, como dice su nombre, tienen ese sistema ademas del magnético, que es mucho más rápido en actuar.
Pero los DISYUNTORES DIFERENCIALES son otra cosa. Estos sistemas de protección no detectan la corriente total que los circula ni tienen bimetales. Usan un transformador por el que circulan las fases de manera defasada y un secundario. Al circular una corriente igual en todas ellas, que es lo que pasa al conectar un consumo en la línea, no hay induccion remanente porque se cancelan y no se induce tensión en el secundario.
Cuando existe una fuga a tierra, aparece una diferencia entre la corriente de las fases, porque una de ellas está drenando también a tierra. En ese caso aparece una tensión en el secundario que activa el gatillo que desconecta el interruptor.
Saludos

_________________
Gabriel
canal Youtube
Gamar Electrónica


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Jue Nov 08, 2012 6:01 pm 
Desconectado
Usuario Calificado
Usuario Calificado
Avatar de Usuario

Registrado: Jue Sep 22, 2011 12:46 pm
Mensajes: 265
Ubicación: lima-peru
Ciudad: lima-peru
Level: 15
HP: 0 / 488
0 / 488
MP: 233 / 233
233 / 233
EXP: 265 / 292
265 / 292
gracias amigo por la aclaración en decir exactamente cual es la diferencia entre un disyuntor diferencial y un interruptor termomagnetico. espero que el colega horajo pueda solucionar su problema
y comunique.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Jue Ene 03, 2013 7:22 pm 
Desconectado
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado

Registrado: Mar Feb 02, 2010 8:08 pm
Mensajes: 180
Ubicación: tortuguitas
Ciudad: buenos aires
Level: 12
HP: 0 / 319
0 / 319
MP: 152 / 152
152 / 152
EXP: 180 / 194
180 / 194
Hola,feliz año a todos.Sigo con el problema del diyuntor,ahora decubri lo siguiente,en el pilar del lado de la linea tengo 500ma del neutro a tierra, nada conectado cortando la termica del pilar lado casa, pregunto que puedo hacer ya vino edenor yo no estaba le dijeron a mi señora que el neutro estaba bien
saludos!


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Jue Ene 03, 2013 8:05 pm 
Desconectado
Mod Tecnicosaurios
Mod Tecnicosaurios
Avatar de Usuario

Registrado: Jue Abr 05, 2012 2:06 am
Mensajes: 2283
Ciudad: playa pascual Uruguay
Level: 38
HP: 217 / 4353
217 / 4353
MP: 2078 / 2078
2078 / 2078
EXP: 2283 / 2301
2283 / 2301
Hola amigos, voy a meter un poco la cuchara, a ver si entendí, cuando hablás de pilar, creo que es lo que acá decimos columna, entonces si mal no entendí: en la entrada desde el tendido eléctrico, supongo irá a un medidor, y ahí, si es como acá, hay una térmica, (en mi país, Uruguay, esa térmica determina la potencia contratada, y tiene un precinto de seguridad) luego sigue una línea (acometida) hasta tu casa, donde hay otra térmica (llave general). Bueno, si esta última está en off, o sea abierta, las fugas que encuentres, no ocasionan el salto de la diferencial, que está después, Claro el medidor, contabiliza, y desgraciadamente tu pagas.
Como bien dice gamar, el diferencial puede estar mal, pero te contaré una corta experiencia: en una fábrica de pastas (fideos), saltaba la diferencial, apagué todas las máquinas, igual, luego de mucho romperme la cabeza, encontré el problema, una portatil (luz) que ponían en una máquina, conectada en la llave de la misma estaba a tierra. Te cuento por que quizás te ayude, a veces, hay conexiones que no tomamos en cuenta, y ahí está el problema, además de revisar todos los cables que tengan algo que ver.
Bueno, espero haber ayudado algo


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Jue May 09, 2013 7:36 am 
Desconectado
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado

Registrado: Mar Feb 02, 2010 8:08 pm
Mensajes: 180
Ubicación: tortuguitas
Ciudad: buenos aires
Level: 12
HP: 0 / 319
0 / 319
MP: 152 / 152
152 / 152
EXP: 180 / 194
180 / 194
Hola amigos.Ya solucione el problema, una de las maquinas tenia conectado el neutro de la linea a chasis y por esa razon cada vez que hacia tierra saltaba el diyuntor.
gracias a todos.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 9 mensajes ] 

Todos los horarios son UTC - 3 horas


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados


No podés abrir nuevos temas en este Foro
No podés responder a temas en este Foro
No podés editar tus mensajes en este Foro
No podés borrar tus mensajes en este Foro
No podés enviar adjuntos en este Foro

Buscar:
Saltar a:  
Web Button Image by Free-Web-Buttons.com v2.0 Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traducción al español argentino por xirox con la colaboración de phpBB-Es.com
Traducción actualizada por nextgen