Autor:  andre_mb0 [ Mié May 30, 2012 1:04 pm ]
Asunto:  @ Asesoramiento: Relé con contacto que soporte 100A

Necesito ayuda con un proyecto, estoy armando un tablero donde con ayuda de pulsadores, relés y demás.
Necesito cerrar un circuito de resistencias que pueden llegar a consumir 100A y la alimentación de la bobina del rele debe ser 24VDC ó 220VAC.
Quiero saber que tipo de relé debo buscar o algún catálogo que me ayude, mi temor es que si no elijo el adecuado los contactos del relé se suelden por la cantidad de corriente circulando.
Gracias de antemano.

Autor:  rodriguez548 [ Jue May 31, 2012 3:30 am ]
Asunto:  Re: Asesoramiento: Relé con contacto que soporte 100A

Hola.
Con ese nivel de carga mas que relay deberías utilizar un contactor como el utilizado para accionar los motores trifásicos y lo podes accionar directamente con 220v.
Tenes que averiguar algún modelo que se adapte bien con esa corriente, como segunda opción distribuir la carga en varios relay de menor capacidad todos accionados desde un mismo punto.
Saludos.

Autor:  electrojosant [ Sab Jul 14, 2012 5:40 pm ]
Asunto:  Re: Asesoramiento: Relé con contacto que soporte 100A

Hola, los relay solo se utilizan para dar paso a señales de bajo amperaje, como mandos pero para potencia utiliza un contactor.
Con bobinas desde 24 vol dc hasta 220ac.

Autor:  jolu83 [ Jue Oct 18, 2012 2:02 pm ]
Asunto:  Re: Asesoramiento: Relé con contacto que soporte 100A

Hola amigo, me da curiosidad saber que tanta corriente vas a utilizar, ¿que es lo vas accionar¿.
Lo ideal para cargar elevadas es utilizar contactares y de estos hay en AC1 , AC2 , AC3 y AC4 dependiendo el tipo de cargar que vas a usar.
Estos viene con bobina de 24, 110 , 220 .440 VAC dependiendo tus necesidades.
Seria bueno que comentaras un poco de que se trata tu proyecto para así poder ayudarte.

Autor:  chemas [ Mié Ene 23, 2013 11:33 pm ]
Asunto:  Re: Asesoramiento: Relé con contacto que soporte 100A

Andre, saludos.
Pues habría varias opciones, algunas ya te las han comentado.
Yo te puedo sugerir lo siguiente, nosotros damos servicio a equipo de elevación como plataformas articuladas o montacargas que trabajan a base de motores eléctricos, los cuales por ejemplo para las funciones de tracción consumen fácilmente mas de 100A y se solicitan con el voltaje adecuado para la bobina, ya sea 12, 24, 36, o 48VDC.
La sugerencia seria que localices en tu area un distribuidor de refacciones para estas plataformas y te coticen un contactor del voltaje que necesitas y que soporte la corriente que deseas, o sea pides un contactor (solenoide y contactos) de 24vdc que soporte por ejemplo, 150A.
De antemano te digo que deberás decidir si tu proyecto lo paga porque suelen ser partes costosas, aquí, serian aproximadamente U$S 150,00.-

La opción económica seria usar una soleniode para una marcha de un tractocamion, suelen aguantar mas de 500A, pero no son para uso continuo o sea aplicarle la carga continuamente (por un lapso prolongado de tiempo).

Yo he usado estos últimos en aplicaciones de 100A con buenos resultados y el precio aquí es de aproximadamente U$S 70,00.-




Autor:  chuck9394 [ Dom May 19, 2013 4:28 pm ]
Asunto:  Re: Asesoramiento: Relé con contacto que soporte 100A

No le veo ninguna complicación a esto, vas a una casa de electricidad y compras un contactor para el amperaje que necesites según el calculo que hagas antes de comprarlo.
Y con la bobina que necesites.
Saludos.

Administración cerró éste tópic por falta de actividad en los últimos 6 meses.

Autor:  Edgardo58 [ Jue Jul 09, 2015 2:42 pm ]
Asunto:  Re: Asesoramiento: Relé con contacto que soporte 100A

Hola, no se si ya solucionaste tu tema, pero por las dudas, te comento.
Para manejar 100 Amper, es como te decían mas arriba, si o si necesitas usar un contactor, siendo la categoría de servicio, de dicho contactor la denominada AC1, que se utiliza solo para cargas puramente resistivas (NO INDUCTIVAS).
Del catalogo de Schneider Electric te saque la característica de un contactor que se adaptaría para tu uso, el código del mismo es: LC1-D95 B7 (PARA BOBINA DE 24VCA), o LC1-D95 M7 (PARA BOBINA DE 220VCA).
Este contactor en categoría AC1, es capaz de manejar hasta 125 Amper.
De todos modos, y para que te podamos ayudar mejor, estaría bueno que nos des mas datos para poder orientarte con mayor precisión.
Saludos, Edgardo.