Todos los comentarios y opiniones expresadas por los usuarios en los foros son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Tecnicosaurios.com no acepta ningún tipo de responsabilidad por los comentarios de los usuarios en los foros que son de índole pública, ni por las consecuencias de utilizar la información recogida en los mismos. Está absolutamente prohibido por Reglamento General de Tecnicosaurios.com, la publicación de contenidos protegidos por las leyes de copyright sin mediar la autorización de los dueños de dicha propiedad intelectual.
Copyright 2008-2015 Todos los derechos reservados



Nuevo tema Responder al tema  [ 4 mensajes ] 
Autor Mensaje
NotaPublicado: Mié Jun 22, 2016 2:03 pm 
Desconectado
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario

Registrado: Mié Oct 19, 2011 12:11 pm
Mensajes: 4
Ciudad: CABA Argentina
Level: 1
HP: 0 / 18
0 / 18
MP: 8 / 8
8 / 8
EXP: 4 / 10
4 / 10
Hola. Tengo algunas preguntas paran los entendidos.
Tengo que instalar en casa un calefón electrico, tipo Armor. Las especificaciones del fabricante dicen
Consumo maximo 7.5 kw
Cable recomendado 4 mm
Térmica recomendada 32 Amp


En casa tengo instalado

Disyuntor 40 Amp
debajo de este, Térmica general 40 Amp
y debajo dos circuitos, uno con termica de 10 amp y el otro con termica de 16 amp.

Preguntas:
1) Puedo colgar de la térmica general otro circuito con la termica de 32 reccomendada por el fabricante?
2) No es poco el cable recomendado de 4 mm para la termica de 32 amp?
3) Este tipo de caleffón hará saltar el disyuntor?

Gracias desde ya por los consejos
Carlos


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Mié Jun 22, 2016 8:13 pm 
Desconectado
Usuario Super
Usuario Super
Avatar de Usuario

Registrado: Lun Dic 07, 2015 12:13 am
Mensajes: 686
Ciudad: Buenos Aires (Argentina)
Level: 23
HP: 24 / 1225
24 / 1225
MP: 585 / 585
585 / 585
EXP: 686 / 698
686 / 698
Preguntas:
1) Puedo colgar de la térmica general otro circuito con la térmica de 32 recomendada por el fabricante?
2) No es poco el cable recomendado de 4 mm para la térmica de 32 amp?
3) Este tipo de calefón hará saltar el disyuntor?

Respuestas :
1- Si puede, pero le va a saltar cuando empiece a consumir del resto de la instalación.
2- Cable de 4mm al aire libre y al sol, máxima 38A. . Enterrado 42A., Igual sufre mucho.La de 32 igual vá a saltar antes de quemarse.
   Use térmicas de racción rápida, las lentas son para motores.
3- Si, incluso por los aires.Pasa que apenas tenga algunas pérdidas, no vá a poder dormir tranquilo.
Respondido.

Ahora le hablo desde mi opinión :
Nunca lo use en posición 3 (máximo) y si es posible, anúlelo y así vá a vivir mas tranquilo. De cualquier manera, la factura de energía lo vá a hacer pensar como monje Tibetano ! :D
Asegúrese de NO tener aguas duras , de otro modo, a los pocos meses, el sarro no va a permitir que el agua se caliente en tiempo y forma y la factura se vá a dar cuenta !.  :D

P.D1:
Le hago esta recomendación sumamente importante. Póngale una excelente puesta a tierra de 4mm. al calefón, no sea cosa !

P.D2:
Para cable común las máximas son menores los anteriores eran cables especiales, disculpe.
Me fijé de nuevo porque me hacia ruido.

mm2     Amperes.
1,5  /    13
2,5  /    18
04   /    24
06   /    31
10   /    43
16   /   59


Arriba
 Perfil  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Responder al tema  [ 4 mensajes ] 

Todos los horarios son UTC - 3 horas


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado


No podés abrir nuevos temas en este Foro
No podés responder a temas en este Foro
No podés editar tus mensajes en este Foro
No podés borrar tus mensajes en este Foro
No podés enviar adjuntos en este Foro

Buscar:
Saltar a:  
Web Button Image by Free-Web-Buttons.com v2.0 Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traducción al español argentino por xirox con la colaboración de phpBB-Es.com
Traducción actualizada por nextgen