Mas claro echale agua !!
Adjunto:
MEDtermicas.jpg
P.D1:
Como achique mucho la imagen, (porque el sistema te lo rebota) aclaro.
Ademas , es la segunda vez que edito porque los LINK te los abre encima, en vez de una página aparte y al retroceder te desconecta la edición.Use este circuito para calibrar termomagneticas durante 30 años al menos
Elemento para el circuito :
Hilo de NICHROME para el corto : (se pueden poner varios hilos segun la corriente )
http://mla-s2-p.mlstatic.com/5m-cinta-de-nichrome-3-mm-x-02-mm-selladora-de-bolsas-4104-MLA2616522705_042012-O.jpgVARIAC 8kva :
http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqUOKjcE1+Q-)FUuBNiUQZwVOw~~_3.JPGAmperometrica :
http://mla-s2-p.mlstatic.com/tester-pinza-amperometrica-zurich-digital-zr-287-alterna-596001-MLA20251514229_022015-O.jpgPara calibrar...........Partir siempre de cero volt OBVIO !! al llegar al umbral debe cortar.
P.D2:
Abrir despacio e ir mirando el amperimetro...(yo solia usar un corto directo sin nichrome, aunque siempre tenia, de vago nomas !)
P.D3:
Para hacer algo mas serio de uso continuo...se pone en el medio , un trafo enorme de 220/ 40 volt - 40 amperes totalmente aislado, tiene un alto costo !!!
P.D4:
no olvidar que hay LLAVES tipo
L y llaves tipo
Cunas son para motores y las otras para iluminacion, (lentas y rápidas)