Asunto:  Asesoramiento: Diametro cable acometida.

Buenas noches, señores, antes que nada lo siento mucho por el fallecimiento de Roberto.

La situación es la siguiente desde la llave térmica de la calle hasta el tablero seccional del interior del hogar tengo 50 metros de distancia con cable de 4 milímetros. Cada vez que enciendo algún artefacto como: microonda,s secador de pelo, rotomartillo, estufa eléctrica(halogena) aires acondicionados.
Todos artefactos que consumen como minino. 800 watts. la luz me hace un pestañeo, como si la tensión eléctrica bajara que si no me equivoco es el caso.
Según lo que tengo entendido esto se debe a la combinacion de distancia (50 metros) y el diámetro del cable (4mm).
He encendido todo junto para ver el consumo final en amperios y es de 17/18 ... bastante cerca del limite del cable que en teoria es 20.

Vayamos al grano. Por lo que estuve averiguando una solución seria aumentar el diámetro de los cables de la calle hasta el seccional. a 10mm. Creen que esta seria la solución?

Desde ya muchas gracias por su tiempo.
Saludos.

Autor:  xcalibour [ Vie Ago 07, 2015 6:53 pm ]
Asunto:  Re: Asesoramiento: Diametro cable acometida.

Hola, según tengo entendido el limite de Amperes por milímetro de sección es de 3A/mm o sea que tu cable estaría soportando mas del máximo (3A x 4mm= 12A) cuando tenes todos los artefactos encendidos, ahora bien, esto es solamente una regulación de seguridad, no es normal tener ese consumo en forma permanente, si así fuera te recomendaría cambiar el diámetro del cable por uno mayor (6mm por ejemplo).
Pero entrando en el tema que planteas en tu pregunta: yo creo que el pestañeo en las luces se debe a un cable de diámetro demasiado pequeño pero DESDE LA TÉRMICA HACIA ADENTRO, presumo esto porque si no tienes todos los aparatos funcionando al mismo tiempo quiere decir que la corriente circulante por los cables de la entrada es menor al máximo establecido, con lo cual tenes diámetro de sobra para los requerimientos, y a pesar de esto la falla aparece de todas formas, así que el problema "en mi opinión" debe estar en la parte interna de la instalación. Comenta por favor de que diámetro es el cable que utilizas dentro de la casa para tener mas datos. Saludos!

Autor:  rogerjosue15 [ Vie Ago 07, 2015 8:01 pm ]
Asunto:  Re: Asesoramiento: Diametro cable acometida.

El pestañeo que miras en las luces o caída de voltaje se debe a un mal contacto en el circuito que va a tierra o neutral, revisa esa parte desde la entrada apretando firmemente los tornillos y verificando que no esté sulfatado, mucha precaución.

Administración cerró éste tópic por falta de actividad en los últimos 6 meses.

Autor:  David Picq [ Mié Nov 01, 2017 12:34 am ]
Asunto:  Re: Asesoramiento: Diametro cable acometida.

Coincido con el colega xcalibour, yo también te recomendaría que por lo menos utilices un cable de 6mm por la distancia que tenés, creo que esta quedando flojo el de 4mm. Saludos