Todos los comentarios y opiniones expresadas por los usuarios en los foros son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Tecnicosaurios.com no acepta ningún tipo de responsabilidad por los comentarios de los usuarios en los foros que son de índole pública, ni por las consecuencias de utilizar la información recogida en los mismos. Está absolutamente prohibido por Reglamento General de Tecnicosaurios.com, la publicación de contenidos protegidos por las leyes de copyright sin mediar la autorización de los dueños de dicha propiedad intelectual.
Copyright 2008-2015 Todos los derechos reservados



Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 5 mensajes ] 
Autor Mensaje
NotaPublicado: Vie Ene 10, 2014 11:24 am 
Desconectado
Mod Tecnicosaurios
Mod Tecnicosaurios
Avatar de Usuario

Registrado: Vie Ene 06, 2012 2:12 pm
Mensajes: 3700
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3700 / 3828
3700 / 3828
Hola a todos. Les cuento que instalé un disyuntor en la casa de un amigo y luego mirando por la web me doy cuenta que lo hice de modo incorrecto.
Adjunto imagen y allí donde está indicada la entrada yo puse la salida.
¿Tengo que volver allí y poner del modo correcto?
¿Es indiferente donde se pone la entrada y salida?



Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Dom Ene 12, 2014 2:39 pm 
Desconectado
Mod global Tecnicosaurios
Mod global Tecnicosaurios
Avatar de Usuario

Registrado: Vie Abr 13, 2012 3:40 pm
Mensajes: 7070
Ciudad: Bs. As. Argentina (C.A.B.A)
Level: 58
HP: 2419 / 15122
2419 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola tip36andres.

No soy experto en instalaciones domiciliarias, esperemos a que otro usuario más capacitado de su opinión.
Pero te puedo hacer estos comentarios:

1- El disyuntor se activa si hay alguna diferencia de corriente ( 30 mA MAXIMO !!! ) , entre su entrada y su salida.
Esto es controlado por unas bobinas tanto a la entrada como a la salida del Disyuntor.
Estas bobinas generan un campo magnético igual a la corriente que circula por las mismas.
Por lo cual mientras que la corriente entrante sea igual a la saliente el sistema de control se mantiene estable.
Esto previene que si en algún punto del circuito hay una descarga a tierra ( sea por una fuga en los cables o por alguna persona que ha tocado sin querer los cables ) la corriente de entrada y de salida no serán las mismas, provocando que el disyuntor se active.

2- Siempre tenes que tener en cuenta que el Disyuntor va colocado antes que la llave térmica ( ya que esta solo protege por sobre consumo 10 /15 /30 Amperes ).

3- Siguiendo este razonamiento, no creo que el intercambiar la entrada por la salida en el Disyuntor tengas una falta de protección.

Esperemos a que los expertos en instalaciones den su opinión.
Saludos.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Dom Ene 12, 2014 3:09 pm 
Desconectado
Mod Tecnicosaurios
Mod Tecnicosaurios
Avatar de Usuario

Registrado: Vie Ene 06, 2012 2:12 pm
Mensajes: 3700
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3700 / 3828
3700 / 3828
Gracias Jorge, muy buen comentario y algo nuevo aprendí hoy.
exc.gif exc.gif


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Dom Ene 12, 2014 5:27 pm 
Desconectado
Mod Tecnicosaurios
Mod Tecnicosaurios
Avatar de Usuario

Registrado: Jue Abr 05, 2012 2:06 am
Mensajes: 2283
Ciudad: playa pascual Uruguay
Level: 38
HP: 217 / 4353
217 / 4353
MP: 2078 / 2078
2078 / 2078
EXP: 2283 / 2301
2283 / 2301
Algunos comentarios más.
Primero, que va primero, si el térmico o el diferencial, llegué a la conclusión que es indiferente, pero, si depende de los reglamentos de instalaciones eléctricas de cada país. en mi país, se pone primero la térmica (limitadora de acuerdo a la potencia contratada)
Por otra parte, "entrar" por arriba o abajo de la llave con la línea, creo tampoco causa problemas, aunque, personalmente siempre lo hice por arriba, como muestran los diagramas que vienen en la caja de cartón en que viene la llave.
Algo importante es que tienen uno de los terminales de entrada marcado LINE, que indica conectar el polo vivo en ese borne.
Para identificarlo basta un simple destornillador de neón (buscapolos), en un cable enciende y en el otro no, bueno, el que hace prender la neón, va conectado en LINE.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Lun Ene 13, 2014 3:19 pm 
Desconectado
Mod Tecnicosaurios
Mod Tecnicosaurios
Avatar de Usuario

Registrado: Vie Ene 06, 2012 2:12 pm
Mensajes: 3700
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3700 / 3828
3700 / 3828
Gracias buentalante impecable lo tuyo gracias.gif gracias.gif


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 5 mensajes ] 

Todos los horarios son UTC - 3 horas


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados


No podés abrir nuevos temas en este Foro
No podés responder a temas en este Foro
No podés editar tus mensajes en este Foro
No podés borrar tus mensajes en este Foro
No podés enviar adjuntos en este Foro

Buscar:
Saltar a:  
Web Button Image by Free-Web-Buttons.com v2.0 Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traducción al español argentino por xirox con la colaboración de phpBB-Es.com
Traducción actualizada por nextgen