Todos los comentarios y opiniones expresadas por los usuarios en los foros son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Tecnicosaurios.com no acepta ningún tipo de responsabilidad por los comentarios de los usuarios en los foros que son de índole pública, ni por las consecuencias de utilizar la información recogida en los mismos. Está absolutamente prohibido por Reglamento General de Tecnicosaurios.com, la publicación de contenidos protegidos por las leyes de copyright sin mediar la autorización de los dueños de dicha propiedad intelectual.
Copyright 2008-2015 Todos los derechos reservados



Nuevo tema Responder al tema  [ 5 mensajes ] 
Autor Mensaje
NotaPublicado: Sab Dic 03, 2011 8:22 pm 
Desconectado
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario

Registrado: Sab Dic 03, 2011 8:17 pm
Mensajes: 1
Ciudad: Madrid
Level: 1
HP: 0 / 18
0 / 18
MP: 8 / 8
8 / 8
EXP: 1 / 10
1 / 10
¿Por qué es necesario que la resistencia de puesta a tierra del circuito de tierra sea menor que un determinado valor? Gracias.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Mar Dic 06, 2011 10:26 pm 
Desconectado
Moderador Honorario
Moderador Honorario
Avatar de Usuario

Registrado: Vie Nov 18, 2011 2:45 am
Mensajes: 1074
Ubicación: Cancun Quintana Roo Mexico
Ciudad: cancun mexico
Level: 28
HP: 39 / 1963
39 / 1963
MP: 937 / 937
937 / 937
EXP: 1074 / 1087
1074 / 1087
Perdon por mi ignorancia pero sinceramente no entendi la pregunta sera que me pudieras poner un poco mas de informacion.

Te lo agradeceria muchisimo.

_________________
Para postear de manera correcta el titulo de sus post debe de seguir este formato:

Marca (primera letra en mayuscula) MODELO (todo en mayusculas) falla (lo mas coherente posible para que otros tecnicos o usuarios nos puedan ayudar)


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Sab Abr 14, 2012 8:23 pm 
Desconectado
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado

Registrado: Dom Feb 14, 2010 11:09 pm
Mensajes: 41
Ciudad: buenos aires
Level: 5
HP: 0 / 81
0 / 81
MP: 38 / 38
38 / 38
EXP: 41 / 51
41 / 51
la resistencia de la puesta a tierra debe ser lo mas baja posible, hablando en numeros, es menor a 10kohm esto se mide con un telurimetro en escala de 20k. cuanto mas profundidad mas cerca del agua estaras pero a esto esta sumado la dureza del agua, osea cuanto mayor salinidad tengas en la tierra mayor descarga tendras
por ejemplo... para descargas de surtidores de combustibles se tolera un maximo de 5, mientras que para descargas en instalaciones domiciliarias se acepta un maximo de 10 pero no mas entre 0 y 10 o entre 0 y 5.
ni hablar de polvorines donde es exigente que este en 0 y por eso suelen mejorar las descargas agregandoles una sal especial refinada para mejorarla
saludos


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Sab Abr 14, 2012 8:55 pm 
Desconectado
Admin Tecnicosaurios
Admin Tecnicosaurios
Avatar de Usuario

Registrado: Lun Dic 15, 2008 11:14 pm
Mensajes: 9571
Ciudad: Azul-Bs. As.- Argentina
Level: 64
HP: 3524 / 20734
3524 / 20734
MP: 9899 / 9899
9899 / 9899
EXP: 9571 / 9999
9571 / 9999
Sí. La resistencia de puesta a tierra es el parámetro de calidad o mérito del aterrizaje (aterrizado).
Mientras menor sea ésta resistencia, mejor será la puesta a tierra. Porque si ese valor es bajo, permitirá grandes corrientes de falla a tierra con pequeña caída de tensión entre el equipo y el potencial de tierra, y por lo tanto será más segura la instalación.

-Una resistencia infinita indicará que ese sistema NO está aterrizado. En caso de falla, elementos conductores quedarán energizados, con el consiguiente riesgo para personas, animales e instalaciones.

-Una resistencia de cero Ohm indicaría una puesta a tierra perfecta, y sería el caso ideal en el que ninguna fuga podría producir caida de tensión. Además, la fuga o falla provocará la inmediata actuación de los dispositivos de protección de sobrecorriente y/o fuga a tierra.

-Adicionalmente, una baja resistencia es absolutamente indispensable si esa conexión de tierra estuviera vinculada de alguna forma con un pararrayos o si pudiera recibir un rayo en algún momento (Aunque un sistema de tierras correcto debe tener puestas a tierra independientes para la instalación y los pararrayos).

-Las resistencias son del orden de pocos Ohms, los máximos permitidos son 5 y 10 Ohms, no 5 y 10Kohms. Norma argentina IRAM 2281.

-En líneas de media y alta tensión se limita la corriente de falla a tierra que circula por el neutro, intercalando en la línea de tierra unos resistores llamados "resistencias de puesta a tierra", también de algunos Ohms.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Jue Oct 11, 2012 1:52 am 
Desconectado
Usuario Habitual
Usuario Habitual
Avatar de Usuario

Registrado: Dom Feb 05, 2012 3:39 am
Mensajes: 29
Ubicación: Lima
Ciudad: Lima,Lima,Peru
Level: 4
HP: 0 / 61
0 / 61
MP: 29 / 29
29 / 29
EXP: 29 / 38
29 / 38
muy buena esplicacion...del punto atierra bravo.gif


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Responder al tema  [ 5 mensajes ] 

Todos los horarios son UTC - 3 horas


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados


No podés abrir nuevos temas en este Foro
No podés responder a temas en este Foro
No podés editar tus mensajes en este Foro
No podés borrar tus mensajes en este Foro
No podés enviar adjuntos en este Foro

Buscar:
Saltar a:  
Web Button Image by Free-Web-Buttons.com v2.0 Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traducción al español argentino por xirox con la colaboración de phpBB-Es.com
Traducción actualizada por nextgen