Buenos días a todos los saurios y técnicos, aquí les contare unos secretos para no dejarse embolar por esta bendita tabla, que no es la de posiciones de fútbol ni nada de esas cosas, ni la tabla de los diez mandamientos hecha por el viejo Carrier, he aquí la tabla presión temperatura:


1- Lo que debemos tener en cuenta que los valores de presiones a distintas temperaturas, responden a la coexistencia liquido-vapor. Quiero decir que sólo responde en lugares del sistema como:

En un equipo comercial: Tubo recibidor, parte media del condensador (donde aparece las primeras gotas de liquido) evaporador parte media en adelante donde se termina de evaporar las ultimas gotas de liquido. Si pongo un termómetro, estaré seguro que dentro de ese sector está a la presión indicada en nuestra tabla.

2- ¿Puedo saber si un equipo tiene refrigerante (si tiene carga completa), metiendo el manifold, sin encender el equipo?

La respuesta es No, porque mientras haya una gota de liquido en el sistema, la tabla nos dará bien, después encendemos el equipo y resulta que se va muy abajo la presión y no sube en el tiempo de régimen del equipo, lo mejor es encender evaluar.

3- Sobre el sobrecalentamiento, sub-enfriamiento de vapor de succión. La tabla nos puede ayudar tranquilamente en estos parámetros, ese será otro tema a tocar en su momento.


La tabla tampoco sirve:

Para saber cantidad de gas a meter, Esto se hace por Peso, o si están duchos en el tema: por efecto de parámetros. No lo hace la tabla.

La tabla no sirve para saber que presión dejo el equipo. Remitirse a parámetros de funcionamiento.
Temperaturas ambiente:
del recinto
delta entre entrada y salida de evaporador
amperaje adecuado
cantidad de ciclos óptimos
set point

Como ven la tabla es una herramienta muy buena para chequear funcionamiento óptimos o darnos indicios de buen funcionamiento, pero no hace todo, no devuelve a river a primera y nada de esas cosas, hay que usarla para lo que está hecha: evaluar según datos del comportamiento de un refrigerantes a distintas temperaturas de liquido-vapor.

Espero sirva, saludos.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 1 mensaje ] 

Todos los horarios son UTC - 3 horas


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado


No podés abrir nuevos temas en este Foro
No podés responder a temas en este Foro
No podés editar tus mensajes en este Foro
No podés borrar tus mensajes en este Foro
No podés enviar adjuntos en este Foro

Buscar:
Saltar a:  
Web Button Image by Free-Web-Buttons.com v2.0 Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traducción al español argentino por xirox con la colaboración de phpBB-Es.com
Traducción actualizada por nextgen